Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 44|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

電工維修案例分享!電闸一推就跳该如何檢測和維修?

[複製鏈接]

804

主題

804

帖子

2416

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
2416
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 前天 18:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
哎呀,真是吓我一跳!阿谁配電箱里的電闸,一推就跳,這究竟是怎样回事呢?大師好,我是電工小師姐。今天我就来给大師分享一下,當碰到電闸一推就跳的問题時,该若何檢測和維修?

来到電控箱前,先拆下零前方,這時辰,必定要先用電笔測一下是不是带電?!然後,用万用表调到10K档,两根表根對瘦肚子,接一下,看表针是不是归零?然後測试零前方,表针向右一摆到頭,是有短路征象。

在測一下火地和零地之間的電阻,正常,没有泄電,今天這個妨碍征象是短路了。

路線都是穿管明線,天花板是那種有格子的天花板,應當比力好查,口臭噴劑,

我顺着線找到第一個接頭,中心掐断,丈量雙方,看哪邊短路,哪邊指针就會摆動。

成果丈量後半部門指针没有摆動,那就阐明後半部門没有問题。前半部門指针一摆動到頭,阐明短路就在前邊。

再顺着短路的線向前三米摆布直接掐断丈量,表针一摆到頭,那就阐明就是這一段短路了。

問题點就在這三米的線之間,那就很好查了,接下来,把這一節泄電的線取下来打開,看到這两根線已融在一块兒了。

客户說這三個三匹空挪用的都是這一根四平方的線,三個同時開直接跳闸,開两個偶然跳闸,此次是底子推不上闸了。

四平方的主線至多只能带一個三匹空调,造成電線熔断短路的缘由就是紧张超了负荷。

针對這個問题,解决方案就是改換十平方主線,副線不換。

配電箱以前用的是C63空開,带不動三個空蛇毒眼霜,调,此次给它換上一個C100空開。治療關節疼痛,

空開上下四颗螺丝先用電钻扭紧,再用螺丝刀再次加压扭紧,避免鬆動。

最後别忘了全数再查抄一遍,用手上下摆布拽一拽、晃一晃,避免有虚接环境。若是没有問题便可以推闸治療腰椎間盤突出,送電了。

存眷電工小師姐,延续分享電工維修案例,记實電工职場奇聞趣事!感激浏览,接待斧正
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|全省電器維修服務站論壇  

GMT+8, 2024-12-12 22:06 , Processed in 0.029433 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表