雙電源開關指的是由两個互相自力的電源構成的體系,此中一個是主電源,另外一個是备用電源。它們之間經由過程轉換開關举行切換,以包管首要负荷的供電靠得住性。
雙電源可以按照電源間的瓜葛分為并联電源和主备電源两種類型。并联電源的两個電源并联後向负载供電,當此中一個電源妨碍時,另外一個電源可以承當全数负载。主备電源的两個電源分為主電源和备用電源,正常环境下主電源向负载供電,當主電源妨碍時,备用電源主動投入運行。
雙電源還可以按照利用場所和功效請求举行分類。比方,雙電源可以用于電梯、消防、照明等首要负荷的場所,也能够用于電網對發機電的毗連等場所。同時,雙電源還可以分為PC级和CB级两類,PC级可以或许接通、承载、但不消于分断短路電流的ATSE,而CB级配备過電流脱扣器的ATSE,它的主触頭可以或许接通并用于分断短路電流。
雙電源開關妨碍征象與維修阐發:
1、妨碍征象:
電源接通時,主動轉換開關不事情,節制器灯不亮。這多是因為安装接線未准确安稳或保险丝芯熔断致使的。
維修阐發建议:應查抄断路器的進線端是不是脱落或断開,若是脱落應從新毗連。同時,主動轉換開關的延時调解太长也可能致使此問题。
2、妨碍征象:
電源接通時,主動轉換開關不事情,但節制器灯亮。這多是因為主動轉換開關没有打到主動位置,或主動轉換開關延時调解太长。
維修阐發建议:應查抄主動轉換開關的主動/手動轉換開關是不是處于手動位置,同時查抄B型節制器的主動轉換灯是不是處于主動位置。若是主動轉換開關延時调解太长,應從新调解延時拨码世界第一成人,開關及節制器设置。
3、妨碍征象:電源接通時,主動轉換開關不事情,節制器灯不亮。
維修阐發建议:這多是因為安装接線未准确安稳或保险丝芯熔断致使的。此時,應查抄断路器的進線端是不是脱落或断開,若是脱落應從新毗連。同時,主動轉換開關的延時调解太长也可能致使此問题。
4、妨碍征象:節制熱敷貼推薦,器電源灯闪灼。這多是因為進線電源妨碍,如電源超压、電源路線接触不良或節制器妨碍致使的。
維修阐發建议:應從新调解進線電源電压,查抄進線電源灰指甲修復液,是不是有断相或虚接征象,包含主動轉換電器的采样線。同時,若是節制器妨碍,應改換同规格節制器。
5、妨碍征象:雙電源主動轉換開關不動作,節制器的灯也不亮:
維修阐發建议:多是路線安装不准确或没有安装安稳,必要查抄各路線并從新接線;也多是熔断器的熔芯断裂,必要改換新的熔断器。
6、妨碍征象:雙電源主動轉換開關不運作,但KUBET11,節制器的灯亮:
維修阐發建议:多是主動轉換開關未置主動位置,必要把主動轉換開關轉置手動位置;也多是主動轉換開關的延時调解時候太长了,必要從新调解延時拨码開關和從新设置節制器。
7、妨碍征象:主動轉換開關脱扣灯亮。
維修阐發建议:這多是因為運输缘由造成主動轉換電器的断路器脱扣,或在利用中造成断路器脱扣。此時,若是是運输缘由造成脱扣,應手動再扣後再主動轉換到主動状况;若是是利用中造成脱扣,應起首查抄断路器负载环境,同時查抄ATS利用塑壳断路器額定電流是不是能知足负载,若是不克不及知足應尽量改換塑壳断路器。
其他妨碍征象還包含節制電路妨碍、继電器失效、断路器跳闸等。這些妨碍多是因為装备自己@身%gw62e%分或利%Vc81O%用@不妥致使的,大師必要連系現實用万用表丈量来阐發果断;