(1)、压力表檢測法
压力表檢測法是經由過程压力表察看空调器運行時紧缩機吸、排氣侧的压力,按照表的压力值和對應的温度值来阐發果断妨碍地點部位,在正常环境下,紧缩機吸、排氣侧的事情压力和對應的温度值以下表所示:
由表1所列,压力對應的温度值不但與情况温度值有關,還與空调的冷凝方法有關,在空调中凡是采纳風冷却方法,風冷凝進風温度越高,排氣压力
越高,冷凝温度就越高,反之則越低,以下圖曲線圖所示:
吸氣压力與排所压力瓜葛不大,但與房間负荷几多等有着紧密親密的瓜葛,以下圖曲線圖所示:
房間冷负荷大,吸氣压力就會上升,對就的蒸發乳酸菌飲食,温度(正常蒸發温度在5—7摄氏度之間)也升高,反之則低,若是压力或温度跨越或低于表的压力值,則視為不正常征象。
(2)、收支風温度差檢測法
進、出風温度温差檢測法重要用于檢測蒸發器的進、出風口的温度差,護肝茶,用两只玻璃管温度计挂在蒸發器的進、出風口處,其差值在8—13摄氏度之間時,制冷檢查中心,機能杰出,如圖所示:
但温差随機型、風機巨细分歧而分歧,如上圖的曲線圖所示;選擇的風機大,風量大,温差就小,選用的風機小,風量小,温差就越大。風量的巨细還直接影响到 噪声的巨细 ,在檢測分歧機型蒸發器组的進、出風温度時,也應與被測空调的技能指標相連系。
(3)、吸氣管结露檢測法
吸氣管结露檢測法重要用于察看紧缩機吸氣管的结露水平,正常事情环境下,来去式紧缩機回氣管到紧缩機吸氣管端應全数结露,扭轉式紧缩機回氣管至紧缩機一旁的储液器應全数结露,這時候應視灌注制冷剂量适中。
一旦不结露或蒸發器结露,以下圖所示,則可果断制冷剂不足或毛细管、膨胀阀微堵,反之,若结露至半邊紧缩機壳體,則阐明充制冷剂過多。
(4)、視液镜檢測法
視液镜檢測法是經由過程制冷體系输液管路上设备的視液镜察看制冷剂的活動状况,進而来阐發果断制冷體系是不是有妨碍,其視液镜如圖6所示:
若液體系體酵素片,例冷剂經由過程視液镜察看無氣泡呈現,則阐明為制冷剂充沛;
若入口呈現氣泡,則阐明制冷剂略缺;
若氣泡持续不竭,則果断壯陽藥,制冷剂不足:
如装满液體的玻璃乃至紧缩機半邊壳體都结露,則阐明充制冷剂過多,若經由過程視液镜看不到液體,則表白制冷剂全数泄露。
(5)、滴水檢測法
滴水檢測法重要用于察看空调在制冷环境下,室内機排挤的冷凝水环境,以下圖所示:
在夏日,若空调滴水持续不竭,則阐明正常。若长時候只滴一點水或不滴水,則阐明制冷剂不足或有其他妨碍,同時要注重四周情况中水份的含量。
(6)、妨碍批示灯代码檢測法
妨碍批示灯代码檢測法重要按照妨碍批示灯的亮灭、闪灼、代码果断妨碍,窗式空调采纳電脑板節制,分體式空调室内電控板采纳微電脑節制,以下圖所示:
節制體系和電庇護器将會主動堵截電源,空补救止事情,同時妨碍批示灯亮或闪灼,提示維修职員空调的妨香港腳噴霧,碍部位,當妨碍解除後,再次開機時,批示灯熄灭,代码消散。