冷水機漏冷媒的維修步调以下:
1. 維修前筹备
- 平安辦法:确保維修操作在平安的情况下举行,堵截冷水機的電源,防止触電伤害。若是是大型工業冷水機,還需依照相干平安劃定举行挂牌警示等操作。
- 东西和質料:筹备好所需的东西,如扳手、螺丝刀、焊接装备等;同時筹备好适當的冷媒(型号要與冷水機原冷媒相匹配)、氮氣、密封胶等質料。
- 干净事情區:清算冷水機四周的杂物和尘土,連结事情區域清洁整齐。
2. 详细維修步调
- 肯定漏冷媒位置:
- 外觀查抄:细心檢察冷水機的各個部件,包含管道、接頭、阀門、蒸發器、冷凝器等,看是不是有冷媒泄露的迹象,如是不是有油渍、氣泡等。由于冷媒泄露時,會带出一些冷冻油,在泄露處構成油渍。
- 压力測试:利用專業的压力測试装备,對冷水機的制冷體系举行压力測试。先将體系内的冷媒排空,然後充入必定压力的氮氣(通常是10-15kg/cm³),連结一段時候,察看压力是不是降低。若是压力降低,阐明體系存在泄露。
- 檢漏法子:可使用番笕泡檢漏法,将番笕水涂抹在可能泄露的部位,若有氣泡發生,則阐明该處有冷媒泄露;也可使用電子檢漏仪等專業装备举行檢漏,其檢測成果更正确。
- 修复漏點:
- 放掉残剩冷媒:若是制冷體系内還残留有冷媒,必要将其放掉并采集起来,以便後续處置。注重,冷媒不克不及随便排放到氛围中,應依照相干环保劃定举行處置。
- 清算漏點部位:用清洁的布或砂纸等东西,将漏點四周的污垢、铁锈等清算清洁,确保焊接或密封的结果。
- 修复漏點:按照漏點的详细环境,選擇符合的修复法子。若是是管道接頭處泄露,可以改換密封垫片或從新拧紧接頭;若是是管道决裂或焊接處泄露,則必要举行焊接修补。焊接時,要注重焊接技能和温度,确保焊接質量。
- 再次查抄:修复完漏點後,再次對制冷體系举行压力瘦肚子飲料,測试,确保漏點已修复樂成,體系再也不有泄露征象。
- 抽真空:
- 毗連真空泵:将真空泵與冷水機的制冷體系毗連好,确保毗連部位密封杰出。
- 抽真空操作:启動真空907X去濕食物, ,泵,對制冷體系举行抽真空處置,延续時候一般在5小時以上,直到压力表指针低于-0.1。抽真空的目標是去除體系内的氛围、水份和其他杂質,包管冷媒的正常運行。
- 添加冷媒:
- 肯定冷媒量:按照冷水機的型号和规格,肯定所需添加的冷媒量。一般来讲,冷媒的添加量會在冷水機的铭牌上有標注。
- 添加冷媒:利用專業的冷媒加注装备,将冷媒迟钝地参加制冷體系中。在添加進程中,要注重察看压力表的變革,确保冷媒的压力在正常范畴内。
3. 維修後測试
- 试運行:打開冷水機的電源,讓其试運行一段時候,察看冷水機的運行状态,包含制冷结果、温度節制、压力變革等是不是正常。
- 查抄漏點:在试運行進程中,再次查抄以頸椎病貼膏,前修复的漏點部位,看是濕疹藥膏推薦,不是有冷媒泄露的环境。
- 终极查抄:對冷水機的各項機能指標举行周全查抄,确保冷水機的正常運行。若是發明問题,要實時举行排查和處置。 |
|