哎呀,真是吓我一跳!阿谁配電箱里的電闸,一推就跳,這究竟是怎样回事呢?大師好,我是電工小師姐。今天我就来给大師分享一下,當碰到電闸一推就跳的問题時,该若何檢測和維修?

来到電控箱前,先拆下零前方,這時辰,必定要先用電笔測一下是不是带電?!然後,用万用表调到10K档,两根表根對瘦肚子,接一下,看表针是不是归零?然後測试零前方,表针向右一摆到頭,是有短路征象。

在測一下火地和零地之間的電阻,正常,没有泄電,今天這個妨碍征象是短路了。

路線都是穿管明線,天花板是那種有格子的天花板,應當比力好查,口臭噴劑,

我顺着線找到第一個接頭,中心掐断,丈量雙方,看哪邊短路,哪邊指针就會摆動。

成果丈量後半部門指针没有摆動,那就阐明後半部門没有問题。前半部門指针一摆動到頭,阐明短路就在前邊。

再顺着短路的線向前三米摆布直接掐断丈量,表针一摆到頭,那就阐明就是這一段短路了。

問题點就在這三米的線之間,那就很好查了,接下来,把這一節泄電的線取下来打開,看到這两根線已融在一块兒了。

客户說這三個三匹空挪用的都是這一根四平方的線,三個同時開直接跳闸,開两個偶然跳闸,此次是底子推不上闸了。

四平方的主線至多只能带一個三匹空调,造成電線熔断短路的缘由就是紧张超了负荷。

针對這個問题,解决方案就是改換十平方主線,副線不換。

配電箱以前用的是C63空開,带不動三個空蛇毒眼霜,调,此次给它換上一個C100空開。治療關節疼痛,

空開上下四颗螺丝先用電钻扭紧,再用螺丝刀再次加压扭紧,避免鬆動。

最後别忘了全数再查抄一遍,用手上下摆布拽一拽、晃一晃,避免有虚接环境。若是没有問题便可以推闸治療腰椎間盤突出,送電了。