领會了展現柜总體结構,下面插電试機。

成果發明,紧缩性能正常事情,展現柜内蒸發器上摆布两個制冷電扇都正常滚動,可右侧的阿谁電扇,感受無向外排風。

右電扇滚動,怎样不向外吹風呢?

拆開右電扇,發明右電扇滚動正常,就是風叶不是向外排風而是向内吹風,吹向蒸發器,

左電扇是向外吹風。

细心查抄發明:左電扇線已經是從新接的,看来左電扇已改換過。

但此時左電扇向外吹風,正常!

右電扇吹的風向不合错误!

是否是上個維修師傅,在改換了左電扇後,不谨慎把右電扇吹的風向接反了?

因而,把右電扇換向安装好,试機,電扇907X,向外吹風了!

试機半小時摆布,手伸到摆布制冷電扇出風口,感受吹出的風没止咳茶,有一丝的凉意!

看来妨碍确如客户說的那样,不制冷!

開端果断是缺乏制冷剂,或體系内漏!

打開紧缩機工藝管,有少许的氣體喷出。

焊接好压力表,打压檢漏。

试压近一個小時摆布,没有發明表压有掉压征象,反而氣压有一點點上升,(外界氣温是32度摆布,夏)。

阐明體系根基消痔瘡茶,上無泄漏。

由于此冷藏柜的冷凝器及蒸發器都是一體成型的,查漏比力便利。

測试紧缩機的吸排氣功效也根基上正常!

颠末以上两項查抄,猜疑是體系内制冷剂损耗或是體系微堵,豐胸產品推薦,造成制冷剂削减,或是冷凝压力及蒸發压力大幅度降低而不制冷。

针對此問题,先改換新的過滤器,然後再次打压檢漏,用番笕泡查抄焊接頭處,未發明泄漏。

静置十多個小時摆布,未發明有掉压征象。

最後加注制冷剂R290。

先静态加注到0.5MP摆布

(此體系差未几堪比小型定頻空调體系)。

然後插電運行。

看運行压力和制冷环境,再继续加注制冷剂,将運行压力保持在0.3MP摆布,遏制加注。

将柜内温控器调至5档摆布

事情近一小時,發明蒸發器出風口已有较着冷意。

用温度计測试柜内温度,當柜内跨境電商,温度到達7.3度摆布時,紧缩機遏制事情