全省電器維修服務站論壇

標題: 制冷系统部件、常见故障與維修方法 [打印本頁]

作者: admin    時間: 前天 17:42
標題: 制冷系统部件、常见故障與維修方法
今天咱們按照上圖,起頭咱們新年第一個干貨分享,重要阐發冷凝压力不正常的缘由,碰到這類問题,只要比照如下的各類情景,妨碍點立马找到,問题立马解除:

1、冷凝压力太高:

0一、風冷冷凝器與水冷冷凝器配合缘由:

妨碍a):制冷體系中的氛围或其他不成紧缩氣體。

解除a):經由過程利用收受接管體系启動并運行體系,直至體系到達運行温度的法子断根冷凝器。若有需要再次举行断根。

妨碍b):冷凝器概况太小

解除b):改換较大的冷凝器。

妨碍c):制冷體系充注太多(冷凝器中液體收受接管)

解除c):收受接管制冷剂直清潔劑,至冷凝压力正常。視液镜必需連结布满状况。

妨碍d):冷凝压力调理设置了一個太高的压力。

解除d):设置准确的压力。

0二、風冷冷凝器压力太高缘由:

妨碍a):冷凝器概况的污垢。

解除a):干净的冷凝器。

妨碍b):電扇機電或叶片存在缺點或太小。

解除b):改換機電或叶片,或同時改換機電和叶片。

妨碍c):流向冷凝器的氛围受限定。

解除c):断根進氣口的停滞物或挪動冷凝器,構成干净的進氣口或挪動冷凝器。

妨碍d):情况温渡過高

解除d):低落進風温度

妨碍e):冷凝器中經由過程的氣流流向毛病

解除e):扭轉電扇電念頭的扭轉標的目的。在冷凝装配中的氛围必需流經冷凝器然後流入紧缩機。

妨碍n):冷凝器電扇氛围侧压力與吸入侧間短路。

解除n):安装可能合用于户外氛围的管道。

0三、水冷冷凝器压力太高缘由:

妨碍a):冷却水温渡過高

解除a):确保较低的水温

妨碍b):水量過小

解除b):増洪流量,有可能利用主動水阀来増洪流量。

妨碍c):在水管内部沉淀(污垢等)。

解除c):断根冷凝器水管,可能操纵脱氧感化来举行断根

妨碍d):冷却水泵出缺陷或遏制事情。

解除d):查询拜访缘由,改換或維修冷却水泵(若是已安装)

2、冷凝压力太低:

0一、風冷冷凝器與水冷冷凝器配合缘由:

妨碍a):冷凝器概况過大

解除a):调理冷凝压力或改換冷凝器

妨碍b):蒸發器上负荷小

解除b):调理冷凝压力

妨碍c):吸入压力太低,比方蒸發器中液體不足。

解除c):查找冷凝器和热力膨胀阀之間管路上的妨碍(請参阅“吸入压力太低”)

妨碍d):紧缩機吸入阀或排放阀可能產生泄露

解除d):改換紧缩機阀板

妨碍e):冷凝压力调理阀的压力设置太低

解除e):為冷凝压力调理阀设置一個准确的压力

妨碍f):安排的未绝缘接管器與冷凝器比拟過冷接管器作為冷凝器利用

解除f):挪動接管器或為接管器安装一個合适的保温外罩

0二、風冷冷凝器压力太低缘由:

0三、水冷冷凝器汽車清潔劑,压力太低缘由:

3、冷凝压力摆動:

妨碍a):因冷凝器電扇過大是以启動/遏制压力節制器時存在差值。由于冷凝器中的制冷剂收受接管可能會在冷凝器電扇启動一段時候後在液體管路中構成蒸汽。

解除a):设置较低的差值或利用阀門调理(KVD+KVR或利用電扇電念頭轉速调理

妨碍b):热力膨胀阀振動。

解除b):為热力膨胀阀设置较高的過热度或改換一個较小的流口。

妨碍c):吸氣压力振動的成果

解除c):热力膨胀阀選擇分歧适,延续震動,改換符合的热力膨胀阀本體或流口

妨碍d):選擇巨细毛病的止回阀或将止回阀安装在冷凝器管路中的毛病位置。

解除d):查抄巨细。在冷凝器下挨近接管器入口的處所安装止回阀。

制冷體系压力咱們常见的有3個:吸氣压力、排氣压力、冷凝压力。

一、吸氣压力和排氣压力   

制冷體系在運行時可分高、低压两部門。排氣压力是指紧缩機出口處排氣管内制冷剂氣體的压力。紧缩機的吸氣口压力称為吸氣压力,吸氣压力靠近于蒸發压力。二者之差就是管路的活動阻力。压力丧失一般限定在0.018Mpa如下。

為便利起见,制冷體系的蒸發压力與冷凝压力都在紧缩機的吸、排氣口檢測。即凡是称為紧缩機的吸、排氣压力。檢測制冷體系的吸、排氣压力的目標,是要获得制冷體系的蒸發温度與冷凝温度,以此得到制冷體系的運行状态。

二、冷凝压力   

冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内氣體冷凝成液體的压力,素顏霜,因為制冷體系中冷凝器内部的压力没法丈量,而現實上,ku11 net,制冷剂在排氣管和冷凝器内的压力降實在很小,以是無论設計调试仍是檢驗傍邊,一般認為排氣压力類似即是冷凝压力。

(1)冷凝温度與制冷量的瓜葛

咱們简略看看R22制冷剂冷凝压力與冷凝温度的瓜葛曲線:

從圖上很简略的就可以看出,冷凝温度與冷凝压力是成正比變革的,冷凝压力與冷凝温度二者是對應的;冷凝压力(高压)越低,冷凝温度也就越低;冷凝压力(高压)越高,冷凝温度也就越高。

晓得冷凝压力,咱們就可以查表得出冷凝温度的数值。

(2)热负荷與冷凝压力的瓜葛

這個简略来讲就是冷凝侧的负荷與冷凝压力的瓜葛。

一恒定的工况前提下(制冷剂流量),热负荷越大,冷凝压力越高,反之亦然。咱們可以想象一下,當你設計的冷凝器小了(热负荷就相對于来讲大了) ,制冷體系是很輕易高压報警的。

2、制冷體系压力的影响身分

一、吸氣压力   

(1)吸氣压力低的身分

吸氣压力低于正常值,其身分有制冷量不足、冷负荷量小、膨胀阀開启度小、冷凝压力低(指用毛细管體系),和過滤器不顺畅通。

(2)吸氣压力高的身分

吸氣压力高于正常值,其身分有制冷剂過量、制冷负荷大、膨胀阀開启度大、冷凝压力高(毛细管體系)和紧缩機效力差等中醫治療鼻炎,。

二、排氣压力   

(1)排氣压力高的身分

當排氣压力高于正常值時,一般有冷却介質的流量小或冷却介質温度高、制冷剂充注量過量、冷负荷大及膨胀阀開启度大等。

這些引發體系的轮回流量增长,冷凝热负荷也响應增长。因為热量不克不及實時全数散出,引發冷凝温度上升,而所能檢測到的是排氣(冷凝)压力上升。在冷却介質流量低或冷却介質温度高的环境下,冷凝器的散热效力低落而使冷凝温度上升。

在冷却介質流量低或冷却介質温度高的环境下,冷凝器的散热效力低落而使冷凝温度上升。對付制冷剂充注量過量的缘由,是過剩的制冷剂液盘踞了一部門冷凝管,使冷凝面积削减,引發冷凝温度上升。

(2)排氣压力低的身分

排氣压力低于正常值,其身分有紧缩機效力低、制冷剂量不足、冷负荷小、膨胀阀開度小,過滤器不顺畅通,包含膨胀阀過滤網和冷却介質温度低等。

以上几種身分城市引發體系的制冷流量降低、冷凝负荷小,使冷凝温度降低。

從上述的吸氣压力與排氣压力與排氣压力變革环境看,二者有紧密親密的瓜葛。在一般环境下,吸氣压力升高,排氣压力也响應上升;吸入压力降低,排氣压力也响應降低。也可從吸氣压力表的變革估量出排氣压力的大致环境。

3、為甚麼要用压力来查抄體系妨碍?

一、排氣压力   

制冷體系運行時,其排氣压力與冷凝温度相對于應,而冷凝温度與其冷却介質的流量和温度、制冷剂流入量、冷负荷量等有關。在查抄制冷體系時,應在排氣管處装一只排氣压力表,檢測排氣压力,作為阐發妨碍資料。

二、吸氣压力   

對付用膨胀阀的體系而言,吸氣压力與膨胀阀的開启度、制冷剂充注量、紧缩機的冷效力、和负專業直播架設,荷巨细有關。用毛细管的體系,吸氣压力與冷凝压力、制冷量,紧缩機制冷效力、和负荷巨细有關。為此在查抄制冷體系時,應在吸氣管上装按压力表。檢測吸氣压力對妨碍阐發有首要感化。

4、制冷體系压力调理阀有哪些?

压力调理阀重要包含如下3類:

1)蒸發压力调理阀;

2)冷凝压力调理阀;

3)吸氣压力调理阀;

蒸發压力调理阀凡是安装在蒸發器的出口處,按照蒸發压力的凹凸主動调理阀門的開度,可以節制從蒸發器流出的制冷剂的流量,以保持蒸發压力的恒定;




歡迎光臨 全省電器維修服務站論壇 (http://bbs.hsigirl.com.tw/) Powered by Discuz! X3.3